Q14.
下列流量計型式何者不適用於染整廢水
下水道設施操作維護─處理系統 · 乙級 · 記錄 · Q14
難易度分析
2 / 5
此題要求判別特定水質環境下的設備適用性,重點在於辨識不同流量計的工作構造與廢水中懸浮固體(如纖維、棉絮)之間的交互影響。需精確區分機械式轉動部件與非接觸式或開放式量測原理的差異,以判斷設備在含雜質流體中的耐用性與準確度。
正確答案:③水錶式流量計
③ 水錶式流量計:水錶式流量計內部含有機械轉動葉輪結構,染整廢水中含有大量棉絮、纖維及懸浮固體物,極易造成葉輪卡塞與磨損,導致量測失準甚至設備損壞,故不適用。
錯誤選項解析
- ① 超音波流量計:超音波流量計採用非接觸式量測原理,利用超音波訊號穿過流體的時間差計算流速,不受染整廢水中纖維雜質影響,故適用於此類廢水流量監測。
- ② 電磁式流量計:電磁式流量計基於法拉第電磁感應定律運作,染整廢水含有染料電解質具備足夠導電率,符合電磁式流量計之量測條件,為廢水處理場常用設備。
- ④ 巴歇爾流量計:巴歇爾流量計屬於明渠流量量測設施,利用喉道收縮產生水位差推算流量,結構簡單且不易阻塞,廣泛應用於下水道系統及廢水處理廠之流量監測。
Learning Tip
"染整廢水特性為含有大量纖維、棉絮及染料,選擇流量計時應優先考量防阻塞設計與耐污染能力。常考陷阱在於混淆各類流量計之適用條件:機械式易卡塞不適用含懸浮物廢水,電磁式需流體具導電性,超音波式適合腐蝕性或高污染流體,明渠式則適用於開放管路。實務上應依廢水水質特性選擇適當量測設備,以確保監測數據準確性。"
學員答題分佈
①超音波流量計0%
②電磁式流量計0%
③水錶式流量計0%
④巴歇爾流量計0%