LONGEPASS
Q41.

檢測紫外光燈滅菌效果的方法,可用紫外光測定儀測定,如果用紫外光測定發現其強度只為原始紫外光強度

下水道設施操作維護─水質檢驗 · 乙級 · 一般基本操作 · Q41

難易度分析

2 / 5

此題考查特定設備維護標準的精確數值記憶。選項設計包含多個常見的百分比數值,考生必須能夠區分設備效能下降到何種程度才符合法規或操作規範中的更換標準,而非憑直覺判斷。

正確答案:②70

② 70:依據 UV 滅菌設備維護規範,當紫外光燈管老化導致輸出強度降至原始值的 70% 以下 時即應更換,以確保足夠的 紫外線劑量(mJ/cm²) 維持有效滅菌效果。

錯誤選項解析

  • ① 50:紫外光強度降至 50% 才更換已過晚,此時 滅菌劑量 嚴重不足,無法達到基本消毒標準,將導致放流水 大腸桿菌群 超標。
  • ③ 90:90% 即更換過於保守,會造成燈管 prematurely 報廢,大幅增加運轉成本,實際上燈管在 90% 強度時仍具備充足滅菌能力。
  • ④ 95 %以下,紫外光燈即應加以更換:95% 即更換極度不經濟,新燈管啟用後不久即被判定更換,不符合 下水道設施運轉維護效益 原則,且無技術必要性。
Learning Tip

"本題核心考點為 紫外光燈管更換閾值(70%)。實務上需定期使用 紫外光測定儀 監測燈管強度,並注意 水質透光率(UVT) 亦會影響實際滅菌劑量。常見陷阱為將「更換標準」與「警報設定值」混淆,另應建立燈管 累計運轉時數 紀錄以輔助判斷更換時機。"

學員答題分佈

①500%
②700%
③900%
④95 %以下,紫外光燈即應加以更換0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目