Q24.
污水處理廠之現場自動連續取樣器,係採
下水道設施操作維護─水質檢驗 · 乙級 · 採樣及保存水樣 · Q24
難易度分析
2 / 5
此題考查污水處理廠標準採樣設備之功能定義,屬於基礎觀念判別。考生需區分不同取樣模式(如時間加權與流量加權)在水質代表性上的差異,屬於單純的術語與基本操作原理考核。
正確答案:①混合水樣
① 混合水樣:現場自動連續取樣器的設計目的在於將不同時間點採集的水樣進行等時混合,以取得能代表該時段平均水質狀況的混合水樣,符合污水處理廠監測進流與放流水質的標準作法。
錯誤選項解析
- ② 流量加權水樣:流量加權水樣是依據瞬時流量比例調整採樣量,需搭配流量計進行動態加權,此為另一種採樣策略,並非自動連續取樣器的基本採樣模式。
- ③ 單一水樣:單一水樣(或稱瞬間水樣)僅反映採樣當下的水質狀況,無法代表一段時間內的平均水質,不適用於連續監測目的。
- ④ 任意水樣:任意水樣缺乏系統性與代表性,不符合水質檢驗採樣規範的要求,無法作為污水處理廠操作評估的依據。
Learning Tip
"此類題型常考混合水樣與單一水樣的應用情境差異。實務上,自動連續取樣器主要用於取得時間加權混合水樣以評估平均水質;若需監測水質波動峰值或突發污染事件,則應搭配單一水樣進行比對。另需注意流量加權混合水樣適用於流量變化大的放流口監測,兩者加權基準不同,切勿混淆。"
學員答題分佈
①混合水樣0%
②流量加權水樣0%
③單一水樣0%
④任意水樣0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!