Q90.
不可以使用混合水樣檢測的水質項目有下列哪些?
下水道設施操作維護─水質檢驗 · 乙級 · 採樣及保存水樣 · Q90
難易度分析
4 / 5
此題屬於多重選擇題,要求對水質參數的穩定性及對採樣方式的要求有精確判別。考生需區分哪些參數屬於易受環境干擾、必須進行即時性單獨採樣的指標,以及哪些指標可接受混合水樣檢測,判斷難度隨選項增加而提升。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 溶氧:溶氧(DO)極易受水樣混合過程中的曝氣作用與溫度變化影響,混合會導致水中溶解氧濃度迅速改變,因此必須單獨採樣、立即檢測,不可使用混合水樣。
- ② 自由餘氯:自由餘氯具有高度揮發性與不穩定性,混合水樣會使餘氯因接觸空氣或與其他物質反應而快速衰減,故需現場單獨採樣並立即分析。
- ③ pH 值:pH 值會因水樣混合時與空氣中 CO₂ 交換、溫度波動及化學平衡改變而產生偏移,屬於應單獨採樣的即時性參數,不可使用混合水樣檢測。
錯誤選項解析
- ④ BOD:BOD(生化需氧量)屬於可接受混合水樣(Composite Sample)的檢測項目,因其反映的是有機物在微生物作用下的耗氧量,短時間內相对稳定,可依標準方法進行24小時混合採樣後檢測。
Learning Tip
"本題核心考點為水質參數的穩定性與採樣方式之對應關係。依 CNS 水質檢測標準方法,即時性參數(溶氧、餘氯、pH、水溫、濁度等)因易受環境因素干擾,必須單獨採樣、現場或立即檢測;而 BOD、COD、懸浮固體物(SS) 等參數則可使用混合水樣(Composite Sample) 進行檢測。常見陷阱為誤將 BOD 歸類為不可混合的項目,實際上 BOD 是廢污水監測中最常使用 24 小時混合採樣的指標之一。"
學員答題分佈
①溶氧0%
②自由餘氯0%
③pH 值0%
④BOD0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!