LONGEPASS
Q258.

水中大腸桿菌群檢測方法-多管發酵法中,取5 種不同水樣體積進行確定試驗,水樣體積為0.1 mL 的陽性反應組合為5-2-0,此組合經查表MPN 指數為49MPN/100 mL,水樣分析數據為

下水道設施操作維護─水質檢驗 · 乙級 · 水質分析 · Q258

難易度分析

3 / 5

此題要求考生不僅要能正確查表,還必須具備處理水樣體積差異的換算能力。題目設計了直接查表值、錯誤的量級換算以及科學記號的不同形式作為選項,旨在測試考生是否能精確區分「原始查表值」與「經體積校正後的報告值」,屬於具備一定計算邏輯與單位轉換要求的典型應用題。

正確答案:③4.9×10 2

③ 4.9×10 2:正確。查表 MPN = 49,因水樣體積為 0.1 mL,換算公式為 49 × (1/0.1) = 490 = 4.9×10² MPN/100 mL,符合多管發酵法之標準計算程序。

錯誤選項解析

  • ① 4.9:數值 4.9 未正確進行稀釋倍數換算。當水樣體積為 0.1 mL 時,需將查表 MPN 值乘以換算係數 10,而非直接小數點移位。
  • ② 49:49 為直接查表所得之原始 MPN 指數,但未考量水樣體積 0.1 mL 僅為標準體積的十分之一,必須乘以稀釋倍數進行校正。
  • ④ 4.9×10 3 MPN/100 mL:4.9×10³ 等於 4900 MPN/100 mL,屬於過度放大之結果,換算時誤將倍數乘以 100 而非正確的 10 倍。
Learning Tip

"多管發酵法 MPN 換算為水質檢驗常考題型,關鍵在於理解查表值需乘以體積倒數比進行校正。當水樣體積為 0.1 mL 時,換算係數為 10;若為 1 mL 則係數為 1。考生常混淆「直接查表值」與「最終報告值」,務必注意題目給定的水樣體積並正確執行科學記號換算。"

學員答題分佈

①4.90%
②490%
③4.9×10 20%
④4.9×10 3 MPN/100 mL0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!