LONGEPASS
Q268.

依據環境部公告之檢測方法,測定水樣或水體之溫度時

下水道設施操作維護─水質檢驗 · 乙級 · 水質分析 · Q268

難易度分析

4 / 5

此題要求考生同時掌握多種溫度計的操作細節與法規精度標準。由於涉及複選題型,考生必須對一般與倒置式溫度計的熱平衡機制、採樣時的物理變化,以及檢測方法規定的精確度數值皆有精確記憶,任何一個細微的判斷錯誤(如忽略取出過程中的溫度漂移)都會導致失分。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 使用一般溫度計,採集足量之水樣(或置於)水體中,水銀球保持在液面下,待溫度達平衡後,讀取溫度計之讀數:一般溫度計測定水溫時,需確保水銀球完全浸沒於液面下,並等待熱平衡後再讀取數值,此為標準操作程序。
  • ② 使用倒置式溫度計,採樣時須讓溫度計有足夠的時間浸在水體中,使溫度達平衡:倒置式溫度計專為水體現場測定設計,採樣時需給予足夠的浸置時間使溫度達平衡,以確保量測準確性。
  • ④ 使用一般或倒置式溫度計刻度均需精確至0.1℃:依據環境部檢測方法規範,無論使用一般溫度計或倒置式溫度計,其刻度解析度均需精確至 0.1℃,以符合水質檢驗之精度要求。

錯誤選項解析

  • ③ 使用倒置式溫度計,將水樣由深水取出時,直接讀取倒置式溫度計的度數為真正水溫:倒置式溫度計由深水取出後不可直接讀取,因取出過程中溫度可能受環境影響而變化,應依標準方法於適當時機判讀,此選項忽略了溫度漂移的誤差風險。
Learning Tip

"本題核心考點為水溫測定之標準操作程序與溫度計類型之正確使用方式。常考陷阱在於混淆「倒置式溫度計」的讀取時機——從深水取出後需等待穩定而非直接讀取。實務上需特別注意熱平衡時間與儀器精度規範,此為水質檢驗基本但易錯的基礎觀念。"

學員答題分佈

①使用一般溫度計,採集足量之水樣(或置於)水體中,水銀球保持在液面下,待溫度達平衡後,讀取溫度計之讀數0%
②使用倒置式溫度計,採樣時須讓溫度計有足夠的時間浸在水體中,使溫度達平衡0%
③使用倒置式溫度計,將水樣由深水取出時,直接讀取倒置式溫度計的度數為真正水溫0%
④使用一般或倒置式溫度計刻度均需精確至0.1℃0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目