LONGEPASS
Q18.

檢測懸浮固體物之必須執行品管要求為

下水道設施操作維護─水質檢驗 · 乙級 · 檢驗之品質管制 · Q18

難易度分析

3 / 5

此題考查物理性檢測項目與化學性檢測項目在品管程序上的本質差異。考生需判斷特定檢測方法(如懸浮固體物)是否具備配製標準溶液或添加標準物質的物理條件,並區分實驗室精密度控制與現場採樣程序的區別。

正確答案:③重複分析

③ 重複分析:重複分析(Duplicate Analysis)為懸浮固體物檢測之核心品管要求,透過同批次樣品進行平行樣品分析,以精密度(相對偏差百分比 RPD)評估檢測結果之再現性與可靠性。

錯誤選項解析

  • ① 標準品分析:標準品分析適用於可配製標準溶液之化學項目(如重金屬、營養鹽類),但懸浮固體物為物理性測定項目,無法配製標準品,故不適用此品管方式。
  • ② 添加標準品分析:添加標準品分析(加標回收)用於評估化學分析之準確度,適用於可定量之溶解性物質;懸浮固體物屬濾渣稱重法,無標準品可添加,此方法不適用。
  • ④ 野外分析:野外分析(現場檢測)並非實驗室品管之必要項目,懸浮固體物需於實驗室經過濾、烘乾、稱重等標準程序完成,野外僅能進行採樣與保存,無法執行完整分析。
Learning Tip

"懸浮固體物(SS)為物理性測定項目,無法使用標準品進行準確度查核,因此品管重點在於精密度管控(重複分析)。常考陷阱為將化學分析之品管方法(如標準品分析、加標回收)誤用於物理性檢測項目。實務上應注意濾紙前處理、烘乾溫度(103~105°C)及冷卻條件等關鍵步驟,以確保量測一致性。"

學員答題分佈

①標準品分析0%
②添加標準品分析0%
③重複分析0%
④野外分析0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目