Q24.
檢測BOD 之稀釋水空白試樣,最好所用的稀釋水之溶氧消耗量在多少以下
下水道設施操作維護─水質檢驗 · 乙級 · 檢驗之品質管制 · Q24
難易度分析
2 / 5
此題屬於考查標準規範中特定數值限制的基礎知識題,需要對檢驗品質管制中的精確量化標準有精準的記憶,不具備複雜的邏輯推導或多重概念結合。
正確答案:④0.2 mg/L
④ 0.2 mg/L:依據標準檢驗方法規範,BOD 檢測所用稀釋水之空白試樣溶氧消耗量應在 0.2 mg/L 以下,以確認稀釋水未受污染且試劑純度合格,確保檢測結果之可靠性。
錯誤選項解析
- ① 2.0:溶氧消耗量 2.0 mg/L 過高,表示稀釋水可能受到有機物污染或含有促進微生物生長的物質,不符合空白試樣品質管制要求。
- ② 1.0:溶氧消耗量 1.0 mg/L 仍超出可接受範圍,代表稀釋水純度不足,可能導致BOD 檢測結果偏高,影響數據準確性。
- ③ 0.5:溶氧消耗量 0.5 mg/L 雖較低,但仍未達標準規範要求,稀釋水空白試樣的溶氧消耗應盡量趨近於零以確保檢測品質。
Learning Tip
"BOD 稀釋水空白試樣的溶氧消耗量是品質管制(QC)的重要指標。常考陷阱在於數值越小代表稀釋水品質越好,而非越大越好。實務上若空白試樣超出 0.2 mg/L 限值,應重新製備稀釋水或檢查蒸餾水純度與試劑品質,否則將導致樣品檢測結果產生正向偏差。"
學員答題分佈
①2.00%
②1.00%
③0.50%
④0.2 mg/L0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!