Q117.

將類比訊號轉換為數位訊號,下列哪些步驟可以減少信號失真及提高解析度?

儀表電子 · 乙級 · 儀表電學 · Q117

難易度分析

3 / 5

本題採多選形式,要求受測者必須全面判斷多個技術參數對訊號品質的影響,且選項中包含易混淆的相關概念,增加了辨析難度。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 增高取樣頻率:根據奈奎斯特取樣定理,增高取樣頻率可使數位訊號更精確還原類比波形,有效降低混疊失真並提升訊號解析度。
  • ② 增加數位訊號的位元數:增加量化位元數可縮小量化間隔,降低量化誤差,直接提升A/D 轉換的解析度與動態範圍。

錯誤選項解析

  • ③ 提高輸入電壓:提高輸入電壓與解析度無關,若超出 ADC 的輸入量程反而會造成截波失真,正確做法是匹配適當的訊號振幅範圍。
  • ④ 提高轉換器的速度:單純提高轉換器速度不等於改善解析度,關鍵在於取樣頻率是否符合奈奎斯特準則及位元深度是否足夠,速度過快反而可能引入雜訊。
Learning Tip

"本題核心考點為 A/D 轉換的兩大關鍵參數:取樣頻率與量化位元數。常考陷阱是混淆「轉換速度」與「取樣頻率」的意義,實務上需同時滿足抗混疊濾波與適當的位元解析度,才能確保訊號品質。"

學員答題分佈

①增高取樣頻率0%
②增加數位訊號的位元數0%
③提高輸入電壓0%
④提高轉換器的速度0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!