LONGEPASS
工業用管配管/管路裝配/Q73
困難
正確率 -
Q73.

大口徑高壓力管線裝配時,下列何者正確?

工業用管配管 · 乙級 · 管路裝配 · Q73

難易度分析

4 / 5

本題要求考生對多項施工程序的先後順序有極其精確的掌握。由於採複選形式,必須全面判別各個選項的正確性,且涉及多個相互關聯的施工階段,增加了判斷難度。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 先施作管線支撐後配管:大口徑高壓力管線因自重與操作載荷較大,管線支撐必須先行安裝完成,才能進行配管作業,以確保管路對位精度並避免產生額外應力集中。
  • ② 管路保護必須於試壓後實施:管路保護(如防蝕塗裝、保溫層)應於試壓合格後方可施作,若提前施作將妨礙焊道檢視與洩漏點偵測,且試壓過程可能損壞保護層。
  • ③ 銲接後施以試壓及非破壞檢查合格後,才消除應力:銲接完成後須先通過水壓試驗與非破壞檢查(如RT、UT、MT、PT),確認焊道無缺陷後才能進行消除應力熱處理(PWHT),以避免熱處理掩蓋潛在瑕疵。

錯誤選項解析

  • ④ 管線系統完工試壓後,必須施以管內清洗:管內清洗應於試壓前實施,而非試壓後。正確順序為:管路安裝→管內清洗→試壓→保護施作。若試壓後才清洗,殘留雜質可能已影響試壓結果且造成管路內部污染。
Learning Tip

"大口徑高壓管線施工順序為本類考題核心陷阱。支撐先於配管、清洗先於試壓、保護後於試壓、PWHT於NDT合格後,此四項順序不可顛倒。實務上若順序錯誤,將導致結構安全疑慮或重複施工,違反CNS管路施工規範與職業安全衛生要求。"

學員答題分佈

①先施作管線支撐後配管0%
②管路保護必須於試壓後實施0%
③銲接後施以試壓及非破壞檢查合格後,才消除應力0%
④管線系統完工試壓後,必須施以管內清洗0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!