Q54.

有關瓦斯表表位施工應注意事項,下列敘述何者為正確

氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路裝配 · Q54

難易度分析

4 / 5

本題採複選形式,要求對施工規範中的關鍵數值與環境限制具備精確的記憶。由於選項中設置了高度相似的數值陷阱,且需同時判別多個選項的正誤,整體分析難度較高。

正確答案 (複選):①, ④

  • ① 有浸水可能地區,瓦斯表應裝配於浸水線之上:瓦斯表裝設於有浸水風險之區域時,必須抬高至預期浸水線以上,以防止水分侵入表體造成計量失準或內部零件鏽蝕。
  • ④ 裝設於二樓以上之瓦斯表位,不得設置於陽台、露台範圍以外之屋外:二樓以上之瓦斯表位限於陽台或露台範圍內的屋外空間設置,此為確保通風安全與緊急狀況時便於搶修及檢點。

錯誤選項解析

  • ② 應選擇清潔、安全、遠離熱源、濕氣、避免振動及有腐蝕性或溫度40℃以上之處所:此敘述雖涵蓋多數合理條件,但規範要求的溫度上限應為60℃而非40℃;瓦斯表安裝環境需避免高溫影響計量精度與密封材料壽命。
  • ③ 重量60 公斤以上之大型瓦斯表,不得懸空裝置,必須以適當之支撐支持其重量,並考慮將來更換之難易:大型瓦斯表的重量門檻規範為40公斤以上即需設置獨立支撐,不得採懸吊安裝;60公斤之描述與現行氣體燃料導管配管施工規範不符。
Learning Tip

"本題核心考點為瓦斯表安裝位置之環境限制與樓層設置範圍。常見陷阱在於選項2的溫度數值(規範為60℃)及選項3的重量門檻(規範為40公斤),考生需精確記憶 CNS 氣體燃料導管相關施工規範中的關鍵數值,避免與一般管線設備的通用標準混淆。"

學員答題分佈

①有浸水可能地區,瓦斯表應裝配於浸水線之上0%
②應選擇清潔、安全、遠離熱源、濕氣、避免振動及有腐蝕性或溫度40℃以上之處所0%
③重量60 公斤以上之大型瓦斯表,不得懸空裝置,必須以適當之支撐支持其重量,並考慮將來更換之難易0%
④裝設於二樓以上之瓦斯表位,不得設置於陽台、露台範圍以外之屋外0%