LONGEPASS
Q65.

建築技術規則規定燃氣管路出口,下列何者為是?

氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路裝配 · Q65

難易度分析

4 / 5

本題屬於法規精確記憶題型,要求考生對多項安裝細節及具體數值有精確掌握。由於採複選形式,必須完整判別所有選項的正確性才能得分,增加了答題難度。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 應裝置牢固:燃氣管路出口必須裝置牢固,以防止管路因外力或震動而鬆脫,確保氣體密封性與使用安全,符合建築技術規則對燃氣設備之基本安全要求。
  • ③ 未車牙管子伸出樓地板面之長度,不得小於5 公分,伸出牆或天花板面,不得小於2.5 公分:依據建築技術規則,未車牙管子伸出樓地板面長度不得小於 5 公分,伸出牆面或天花板面不得小於 2.5 公分,此規範旨在確保管路連接長度充足以利後續施工與檢修。
  • ④ 所有出口不論有無關閉閥,未連接用具前,均應裝有管塞或管帽:所有燃氣管路出口在未連接燃氣用具前,無論是否設有關閉閥,均應裝設管塞或管帽,以防止異物侵入或殘留氣體洩漏,為基本安全防護措施。

錯誤選項解析

  • ② 裝置於門後並應伸出樓地板面、牆面及天花板面適當長度以便扳手工作:燃氣管路出口不得裝置於門後等隱蔽或不易操作之位置,此舉違反檢修可及性與操作安全原則;正確做法應設置於通風良好且便於操作維護之明顯位置。
Learning Tip

"本題核心考點為建築技術規則對燃氣管路出口之安裝規範。常考陷阱在於選項 2 的「門後」位置,實務上燃氣設備嚴禁設置於隱蔽或通風不良處所。需特別區分車牙管與未車牙管之伸出長度標準差異,並牢記管塞/管帽為未使用出口之必備防護,不可因已裝設關閉閥而省略。"

學員答題分佈

①應裝置牢固0%
②裝置於門後並應伸出樓地板面、牆面及天花板面適當長度以便扳手工作0%
③未車牙管子伸出樓地板面之長度,不得小於5 公分,伸出牆或天花板面,不得小於2.5 公分0%
④所有出口不論有無關閉閥,未連接用具前,均應裝有管塞或管帽0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目