LONGEPASS
Q2.

鍍鋅鋼管銲接時,應距連接處多少㎜以內之鍍鋅層以砂輪機完全磨除,以防銲接時鋅中毒

氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管之接合 · Q2

難易度分析

4 / 5

本題要求精確記憶技術規範中的特定數值。由於選項設定較為接近,若未對法規定義的精確距離進行詳細記憶,極易在相似的數值選項中產生混淆。

正確答案:④150

④ 150:依據CNS 氣體燃料導管配管技術規範,鍍鋅鋼管銲接時應距連接處 150mm 以內的鍍鋅層以砂輪機完全磨除,此距離可涵蓋銲接熱影響區,有效避免鋅在高溫下揮發產生氧化鋅煙霧造成鋅中毒(又稱金屬煙霧熱)。

錯誤選項解析

  • ① 75:75mm 的距離不足以完全清除銲接熱影響區內的鍍鋅層,殘留的鋅在高溫下仍會揮發產生氧化鋅煙霧,無法有效預防鋅中毒。
  • ② 100:100mm 雖比 75mm 更遠,但仍未達規範要求的清除範圍,銲接時熱影響區可能涵蓋未清除的鍍鋅層,仍有鋅中毒風險。
  • ③ 125:125mm 接近但仍未符合法規標準,依據氣體燃料導管配管相關技術規範,清除範圍需更大以確保銲接作業安全。
Learning Tip

"本題核心考點為鍍鋅鋼管銲接前的表面處理距離。常考陷阱在於混淆不同管徑或不同工法對應的清除範圍。實務上,鋅的熔點約 419°C,遠低於鋼材熔點,銲接高溫會使鋅迅速揮發產生有毒煙霧,因此必須預先以砂輪機或銼刀將銲縫兩側各 150mm 範圍內的鍍鋅層徹底清除。此外,銲接時仍應保持良好通風並佩戴適當防護裝備。"

學員答題分佈

①750%
②1000%
③1250%
④1500%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目