Q38.
關於PE 管電融接合作業,下列敘述何者為正確
氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管之接合 · Q38
難易度分析
3 / 5
本題考查特定管材接合的標準作業程序。選項中設計了多個關於施工細節的陷阱,例如將操作位置、環境要求及異常處理方式進行微小變更,考生需對相關施工規範有精確的記憶與辨析能力方能選出正確答案。
正確答案:④融接作業完成後須經規定時間冷卻
④ 融接作業完成後須經規定時間冷卻:電融接合完成後必須遵守製造廠規定的冷卻時間,待接頭充分冷卻固化後才能移動或進行壓力測試,以確保熔接強度。
錯誤選項解析
- ① 融接過程中若突然停電,俟通電後仍可立即繼續作業:電融接合過程中若突然停電,已熔化的PE材料會開始冷卻固化,接合品質已受損,不可立即繼續作業,必須切除該接頭重新施工。
- ② 電融接頭內側面須刮除氧化膜:應刮除的是PE管外表面的氧化膜,而非「接頭內側面」。刮管為去除氧化層以確保熔融結合品質的關鍵步驟,但此選項描述位置有誤。
- ③ 電融接頭須浸濕,以防止產生靜電作用:電融接合作業必須保持接合面乾燥清潔,浸濕反而會干擾熔融效果並可能產生氣孔缺陷,與正確工法完全相反。
Learning Tip
"本題核心考點為PE管電融接合標準作業程序。常考陷阱包含:(1) 停電後不可繼續作業,必須重新施工;(2) 刮管是刮除「管外表面」而非接頭內側;(3) 接合面須保持乾燥而非濕潤;(4) 冷卻時間為強制規定,不可省略。實務上應嚴格遵守CNS 13719氣體燃料用PE管接合規範。"
學員答題分佈
①融接過程中若突然停電,俟通電後仍可立即繼續作業0%
②電融接頭內側面須刮除氧化膜0%
③電融接頭須浸濕,以防止產生靜電作用0%
④融接作業完成後須經規定時間冷卻0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!