Q85.
有關瓦斯管路接合作業,下列敘述何者正確
氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管之接合 · Q85
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題,要求考生同時掌握多種不同材質管路(鋼管、PE管)的接合規範與施工細節。由於需判別多個正確選項且包含易混淆的施工方向與程序要求,增加了判斷難度。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 旋緊機械接合與平口接合方法相同,旋緊螺栓,須上下左右對角平均至少分三回旋緊:法蘭接合旋緊螺栓時須採對角交叉順序分至少三回均勻鎖緊,此為確保墊片受力均勻、避免偏斜洩漏的標準作業程序,符合氣體導管施工規範。
- ③ PE 管電融接合與熱融接合後均須經冷卻後才可移動管線:PE管電融接合與熱融接合後均需經過充分冷卻固化階段,使熔融材料重新結晶形成牢固接頭,未冷卻前移動會導致接合面變形或產生虛接,嚴重影響接合強度與氣密性。
- ④ 高中壓鋼管銲接完成後,銲道須經射線檢查:高中壓鋼管銲道依規定須實施射線檢測(RT)或其他非破壞檢測,以確認銲道內部無氣孔、夾渣、未熔合等缺陷,確保高壓氣體管路之結構完整性與公共安全。
錯誤選項解析
- ① 止洩帶纏繞方向與螺紋旋入方向相反:止洩帶(PTFE膠帶)纏繞方向應與螺紋旋入方向相同而非相反,如此才能在旋緊時使膠帶緊密貼合螺紋間隙達到密封效果;若方向相反會導致膠帶鬆脫無法有效止洩。
Learning Tip
"本題核心考點在於瓦斯管路接合工法的正確施工要領。常考陷阱為止洩帶纏繞方向(易誤記為相反方向,實為同向);另外需區分PE管融接與鋼管銲接的檢驗要求——PE管注重冷卻程序,而高中壓鋼管銲道則強制要求非破壞檢測。實務上法蘭螺栓鎖緊務必採對角交叉分次鎖緊,此為防止洩漏的關鍵步驟。"
學員答題分佈
①止洩帶纏繞方向與螺紋旋入方向相反0%
②旋緊機械接合與平口接合方法相同,旋緊螺栓,須上下左右對角平均至少分三回旋緊0%
③PE 管電融接合與熱融接合後均須經冷卻後才可移動管線0%
④高中壓鋼管銲接完成後,銲道須經射線檢查0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!