Q21.
一般建築管徑∮50 ㎜以上配管之懸吊式自重支撐,吊環支撐架之間隔(鋼管),最大不可超過幾公尺?
氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路固定 · Q21
難易度分析
2 / 5
本題屬於對特定技術規範數值的單純記憶考查,需精確掌握管徑與對應支撐間隔的法定標準,不涉及複雜計算或多概念綜合應用。
正確答案:②3
② 3:依據氣體燃料導管配管相關技術規範,管徑∮50㎜以上之鋼管採懸吊式自重支撐時,吊環支撐架間隔最大不得超過3公尺,此為確保管路在自重及流體荷載下不致產生過度撓曲或應力集中。
錯誤選項解析
- ① 2:2公尺的間隔過於保守,雖能提供更佳的支撐強度,但不符合經濟效益,會造成吊環支撐架材料與施工成本的浪費。
- ③ 4:4公尺的間隔已超出規範允許的最大值,會導致管路撓度過大,增加接頭處洩漏風險及結構安全隱患。
- ④ 5:5公尺的間隔嚴重違反規範,將造成管路自重支撐不足,可能引發管路變形、焊道破裂等危險,不符合安全標準。
Learning Tip
"此類題型常考管徑與支撐間隔的對應關係。需特別注意:管徑越大,允許的支撐間隔反而越小,因自重與內容物荷載增加。實務上應嚴格遵守規範間隔,不可因節省材料而加大間距,以免影響管路結構安全。"
學員答題分佈
①20%
②30%
③40%
④50%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!