LONGEPASS
Q31.

有關瓦斯管線的支撐與固定型態,下列敘述何者正確?

氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路固定 · Q31

難易度分析

3 / 5

本題為複選題,要求對多項管線固定方式的正確性進行全面判別,增加了分析難度。考生需精準區分標準工法與禁用之錯誤做法,且必須對所有選項的真偽均有正確掌握方能得分。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 用混凝土做固定台來支撐大口徑管線之方式:混凝土固定台能提供穩定的基礎承載力,適用於大口徑管線的重量支撐,符合瓦斯管線工程中對於大型管路基礎支撐的標準工法。
  • ③ 用彈簧支撐來緩和管路振動之方式:彈簧支撐可有效吸收管路因流體脈動或外部震源產生的振動能量,防止管線因疲勞而破裂,是瓦斯管路減振設計的標準做法。
  • ④ 用管橋或特殊的構造物來支撐通過河川等管線之方式:管橋或特殊構造物專為跨越河川、道路等障礙物設計,能提供長跨距的結構支撐並確保管線安全,屬於瓦斯管線跨越工程的標準支撐方式。

錯誤選項解析

  • ① 使用鐵絲將瓦斯管線緊綁在鐵窗或樑柱固定之方式:鐵絲綁紮不具備足夠的結構強度與耐腐蝕性,無法承受瓦斯管線的荷重與熱脹冷縮應力,且鐵絲易鏽蝕斷裂,違反管路支撐安全規範,屬於嚴禁使用的錯誤固定方式。
Learning Tip

"本題核心考點為瓦斯管線支撐方式的正確應用。常考陷阱在於鐵絲綁紮看似簡便但絕對禁止使用於瓦斯管線固定。需區分各類支撐的適用情境:混凝土固定台用於大口徑管線基礎、彈簧支撐用於減振、管橋用於跨越障礙。實務上應嚴格遵守CNS管路支撐規範,確保結構安全與防災要求。"

學員答題分佈

①使用鐵絲將瓦斯管線緊綁在鐵窗或樑柱固定之方式0%
②用混凝土做固定台來支撐大口徑管線之方式0%
③用彈簧支撐來緩和管路振動之方式0%
④用管橋或特殊的構造物來支撐通過河川等管線之方式0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目