LONGEPASS
Q58.

保護地下中壓PE 瓦斯管方式

氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路防護 · Q58

難易度分析

4 / 5

本題採複選格式,要求完整辨識多項防護措施的正確與否。考點在於需精確區分不同材質對管體應力影響的差異,對於專業材料特性及法規要求的辨識度要求較高,且容易在相似選項間產生混淆。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 在其上方置放警示帶:警示帶是地下瓦斯管線標準防護措施,埋設於管線上方適當深度,當第三方開挖時可提前警示施工人員下方有瓦斯管線,避免意外破壞管體。
  • ② 在其上方置放混凝土板:混凝土板可提供地下PE瓦斯管機械性防護,分散上方載重與抵抗外部衝擊力,防止開挖作業直接損傷管線,符合管路防護之物理保護原則。
  • ④ 在其上方澆置低密度混凝土及置放警示帶:低密度混凝土兼具保護效果與適當撓性,不會對PE管產生過大束制力,搭配警示帶可同時達到物理防護與警示雙重功能,符合地下中壓PE瓦斯管保護規範。

錯誤選項解析

  • ③ 在其上方澆置高密度混凝土及置放警示帶:高密度混凝土剛性過大且重量較重,可能對PE管造成過度束制與不均勻應力,影響PE管的撓性與熱脹冷縮位移,故不適用於PE瓦斯管上方保護。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分高密度混凝土與低密度混凝土對PE管保護的差異。PE管具有撓性特質,保護材料需避免過度剛性束制,否則會影響管線應力分佈。常考陷阱為誤認「密度越高保護效果越好」,實際上需考量管材特性與熱脹冷縮需求。實務上警示帶為必備警示設施,而覆蓋材料應選擇不會損害管體結構的適當防護層。"

學員答題分佈

①在其上方置放警示帶0%
②在其上方置放混凝土板0%
③在其上方澆置高密度混凝土及置放警示帶0%
④在其上方澆置低密度混凝土及置放警示帶0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!