Q4.
點火試驗器內之水位應
氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路檢驗 · Q4
難易度分析
3 / 5
本題考查專業設備操作的精確數值要求,選項中包含易混淆的反向描述,需準確記憶操作規範中的方向性條件才能正確判別。
正確答案:①稍低於瓦斯之水柱壓力
① 稍低於瓦斯之水柱壓力:點火試驗器的水位稍低於瓦斯水柱壓力時,才能正確模擬氣體壓力並確保點火試驗的準確性,此為水柱壓力計的基本測量原理。
錯誤選項解析
- ② 稍高於瓦斯水柱之壓力:若水位高於瓦斯水柱壓力,會造成背壓過高,導致氣體無法正常流通,使點火試驗結果失真。正確應為稍低於瓦斯水柱壓力。
- ③ 裝滿水:裝滿水會完全阻斷氣體通路,使瓦斯無法通過試驗器進行點火測試,且可能造成水倒灌至管路系統的危險。
- ④ 有水即可:僅有水但未達適當水位高度,無法形成足夠的水封效果與壓力平衡,將導致試驗數據不具參考價值。水位必須精確控制。
Learning Tip
"此題考點火試驗器水位控制原理。常考陷阱在於混淆「稍低」與「稍高」的差異。實務上,水位控制直接影響瓦斯壓力量測的準確性,操作時須依據CNS氣體燃料導管施工規範調整至正確水柱高度,避免因水位不當造成安全隱患或檢驗誤判。"
學員答題分佈
①稍低於瓦斯之水柱壓力0%
②稍高於瓦斯水柱之壓力0%
③裝滿水0%
④有水即可0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!