LONGEPASS
Q8.

以瓦斯來置換新設導管內之空氣,其作業內容下列敘述何者正確

氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路檢驗 · Q8

難易度分析

3 / 5

本題考查瓦斯置換作業的專業安全規範,選項中包含具體的法定數值要求以及對操作原理(如流速控制)的正確理解,且設有易混淆的錯誤數值與邏輯陷阱,需精準掌握相關技術標準方能正確判別。

正確答案:②在置換作業中,可能形成爆炸界限內之混合氣體,故須特別注意作業週遭火源

② 在置換作業中,可能形成爆炸界限內之混合氣體,故須特別注意作業週遭火源:瓦斯置換空氣過程中,管內會經歷從純空氣→可燃混合氣體→純瓦斯的階段,在爆炸下限(LEL)與上限(UEL)之間的濃度範圍極具危險性,必須嚴格管制周邊明火、火花及靜電等引火源。

錯誤選項解析

  • ① 點火試驗器,依水位高低來判斷置換結果:點火試驗器是用於檢測導管內氣體成分與濃度,透過火焰燃燒狀態來判斷置換是否完成,與水位高低完全無關。此選項混淆了氣體檢測與液體量測的原理。
  • ③ 流入瓦斯流速要快,可減少產生瓦斯與空氣之混合氣體量:置換作業時瓦斯流入流速應保持緩慢穩定,流速過快會造成氣體劇烈擾動與亂流混合,反而增加爆炸性混合氣體的生成量。正確做法是採低流速層流置換以減少混合區。
  • ④ 排放管之高度距地面至少100 公分:排放管高度依相關技術規範應距地面至少200 公分(2 公尺)以上,而非 100 公分。此規定是為確保排放之瓦斯能在高空有效擴散,避免積聚於人員活動區域造成危害。
Learning Tip

"此類題型常考瓦斯置換作業的安全要點,易混淆處在於:①置換流速應「慢」而非「快」,目的是減少亂流混合;②排放管高度為200 公分而非 100 公分;③判斷置換結果使用的是氣體檢測儀或點火試驗,與水位無關。實務上務必遵守 CNS 氣體燃料導管相關規範,置換期間應設置警戒區域並持續監測可燃性氣體濃度。"

學員答題分佈

①點火試驗器,依水位高低來判斷置換結果0%
②在置換作業中,可能形成爆炸界限內之混合氣體,故須特別注意作業週遭火源0%
③流入瓦斯流速要快,可減少產生瓦斯與空氣之混合氣體量0%
④排放管之高度距地面至少100 公分0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目