Q9.
瓦斯管路氣密試驗作業中,檢查管線內是否積水,下列作業內容與判斷何者錯誤?
氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路檢驗 · Q9
難易度分析
3 / 5
本題考查氣密試驗操作流程中特定步驟的執行時機,需對作業順序有精確的記憶與判斷,且選項中包含容易混淆的時序性陷阱,要求考生能區分充壓前與充壓後的不同處理程序。
正確答案:①壓力達試驗壓力後,方可打開各端點之塞頭,以檢查確認管路之連通性
① 壓力達試驗壓力後,方可打開各端點之塞頭,以檢查確認管路之連通性:此敘述錯誤。氣密試驗檢查管路連通性應於充壓前先打開各端點塞頭確認,而非等到壓力達試驗壓力後才開啟,否則高壓氣體瞬間釋放將造成工安危險。
錯誤選項解析
- ② 若端點流出之壓力,呈強弱間斷現象,表示管內積水:此敘述正確。管內積水會阻礙氣體流動,導致端點流出壓力呈現強弱間斷的不穩定現象,此為判斷積水的典型徵兆。
- ③ 若端點無氣,表示管路嚴重積水,或中間球閥未開啟或管路阻塞:此敘述正確。端點完全無氣流出可能原因包括嚴重積水阻塞管路、中間球閥未開啟或管線內部有異物阻塞,需逐一排查。
- ④ 積水以空氣壓力直接排除:此敘述正確。管路積水可透過壓縮空氣吹除方式排除,利用空氣壓力將積水從端點或排水器推出,為標準作業程序。
Learning Tip
"瓦斯管路氣密試驗前務必先確認管路連通性與閥門狀態,切勿於高壓狀態下開啟塞頭。常考陷阱為混淆「試驗前檢查」與「試驗中操作」的時機點,實務上積水會導致壓力不穩或無法通氣,應以空氣吹除法確實排除後再進行正式試驗。"
學員答題分佈
①壓力達試驗壓力後,方可打開各端點之塞頭,以檢查確認管路之連通性0%
②若端點流出之壓力,呈強弱間斷現象,表示管內積水0%
③若端點無氣,表示管路嚴重積水,或中間球閥未開啟或管路阻塞0%
④積水以空氣壓力直接排除0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!