Q38.
下列何者是直接檢查瓦斯漏氣之方式?
氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路檢驗 · Q38
難易度分析
3 / 5
本題為複選題,要求受測者必須全面辨識多種檢測方法的特性,並精準區分非破壞性檢驗與直接漏氣偵測的差異,因此增加了判斷難度。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 瓦斯偵測器:瓦斯偵測器利用半導體式或催化燃燒式感測元件,可直接量測環境中可燃性氣體濃度,是標準的直接檢漏方式。
- ③ 泡沬檢查:泡沫檢查(肥皂水檢漏法)將中性清潔劑泡沫塗佈於管路接頭、閥件等處,漏氣處會產生氣泡,為現場最常用且可靠的直接目視檢漏法。
- ④ 嗅覺檢查:嗅覺檢查利用天然氣中添加之臭味劑(如四氫噻吩 THT 或硫醇類),人員可直接以氣味判斷漏氣位置,屬簡易但有效的直接檢漏方式。
錯誤選項解析
- ① 射線檢查:射線檢查屬於非破壞檢測(NDT)方法,主要用於檢驗管路銲道內部缺陷(如氣孔、夾渣、未熔合),並非用於直接偵測瓦斯漏氣。
Learning Tip
"本題考點在於區分直接檢漏法與間接檢驗法。射線、超音波、磁粉等屬於銲道品質檢驗手段,無法偵測漏氣;而瓦斯偵測器、泡沫檢查、嗅覺檢查三者皆為直接確認漏氣之方式。實務上應優先使用瓦斯偵測器進行定量檢測,嚴禁使用明火檢漏,且發現漏氣時應立即關閉上游遮斷閥並通風。"
學員答題分佈
①射線檢查0%
②瓦斯偵測器0%
③泡沬檢查0%
④嗅覺檢查0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!