Q3.
PE 管融接部位經檢查後發現有瑕疵時,需作何處理
氣體燃料導管配管 · 乙級 · 故障對策 · Q3
難易度分析
2 / 5
本題考查對特定施工規範處理程序的掌握程度,需能分辨正確的瑕疵修正流程與錯誤的簡便做法,屬於對標準作業程序(SOP)的記憶與應用。
正確答案:②將接合部位切斷,再依正確施工法重新施作融接
② 將接合部位切斷,再依正確施工法重新施作融接:依據 PE 管融接施工規範,瑕疵部位必須完全切除後,依標準程序(控制加熱溫度、融接壓力與冷卻時間)重新施作,以確保接頭強度與氣密性。
錯誤選項解析
- ① 用手搖動看看,若不會脫落即無須重新融接:手搖測試無法檢測融接內部瑕疵,PE 管融接品質需透過外觀檢查與破壞/非破壞試驗判定,此做法不符合施工規範。
- ③ 直接再次施作融接:直接再次融接會使原有瑕疵殘留於接頭內部,造成弱面疊加,無法達到規範要求的拉伸強度與彎曲性能。
- ④ 將原融接元件敲掉,再直接施作融接:敲除原融接元件會造成管材端面受損且不平整,未確實切除至完好面即重新融接,將導致融接面積不足與滲漏風險。
Learning Tip
"PE 管熱融接為氣體導管施工關鍵工序,常見陷阱為「看似牢固即合格」的迷思。實務上瑕疵接頭必須徹底切除後重新施作,不可偷工減料。應嚴格控制加熱板溫度(約 210±10°C)、對接壓力及冷卻期間,並依 CNS 標準執行外觀檢查與抽樣試驗,確保管線安全。"
學員答題分佈
①用手搖動看看,若不會脫落即無須重新融接0%
②將接合部位切斷,再依正確施工法重新施作融接0%
③直接再次施作融接0%
④將原融接元件敲掉,再直接施作融接0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!