LONGEPASS
化工/工業儀器/Q100
困難
正確率 -
Q100.

有關「控制閥」的敘述中,下列何者正確?

化工 · 乙級 · 工業儀器 · Q100

難易度分析

4 / 5

本題採複選形式,要求對多個專業概念同時進行精確判別。題目不僅考查控制閥的基本組成,還要求能分辨驅動機制的細微差異以及特定閥體特性在不同控制模式下的應用,對知識點的掌握精確度要求較高。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 氣動式控制閥是由輸入之氣壓大小來控制閥塞的位置,以改變開度進而變化流量:氣動式控制閥利用輸入氣壓信號(通常為 3~15 psi 或 0.2~1.0 kgf/cm²)驅動膜片式起動器,使閥塞產生位移以改變閥門開度,進而調節流量特性。此為程序工業中最常見的控制閥驅動方式。
  • ③ 在開關式控制系統中,通常採用線性閥:開關式(ON-OFF)控制系統通常採用線性閥(Linear Valve),因其閥塞位移與流量呈近似線性關係,適合全開或全關的兩位式控制。相對地,等百分比閥則多用於連續調節控制迴路。
  • ④ 控制閥的主要構成元件有閥塞、閥桿及其作動的起動器:控制閥的核心構成元件包含閥塞(Plug)(決定流量特性)、閥桿(Stem)(傳遞作動力)及起動器(Actuator)(提供驅動能量,分為氣動式、電動式或液壓式)。此三者為控制閥不可或缺的關鍵組件。

錯誤選項解析

  • ② 電動式控制閥是由輸入之電流放大後驅動馬達來控制閥塞的位置,以改變開度:電動式控制閥是將輸入的標準信號(如 4~20 mA 或 1~5 V)經伺服放大器或控制器轉換後驅動馬達,透過減速齒輪組帶動閥塞位移,而非單純的「電流放大」。其錯誤在於混淆了信號處理與功率驅動的機制。
Learning Tip

"本題核心考點為控制閥的驅動原理與閥體特性選用。氣動式以氣壓信號直接驅動膜片,電動式需經伺服機構轉換信號後驅動馬達,兩者不可混淆。另需注意:線性閥適用於開關控制與液位系統,等百分比閥適用於壓力與溫度等連續調節迴路,此為化工儀表檢定之常考陷阱。"

學員答題分佈

①氣動式控制閥是由輸入之氣壓大小來控制閥塞的位置,以改變開度進而變化流量0%
②電動式控制閥是由輸入之電流放大後驅動馬達來控制閥塞的位置,以改變開度0%
③在開關式控制系統中,通常採用線性閥0%
④控制閥的主要構成元件有閥塞、閥桿及其作動的起動器0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!