Q109.
依消防法規之規定,對防災中心的構造下列敘述哪些為正確?
建築物室內設計 · 乙級 · 工程實務 · Q109
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題,要求對多項法規細節進行正確判定。題目包含對特定設備固定方式、空間區劃及材料定義的精確要求,且選項中設置了極易混淆的專業術語陷阱,增加了判別難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 冷暖、換氣等空調系統為專用:防災中心的空調系統必須為專用設計,以避免火災時煙霧透過空調管道擴散至其他區域,確保防災中心內部空氣品質與操作環境安全。
- ② 防災監控系統相關設備以地腳螺栓或其他堅固方法予以固定:防災監控設備須以地腳螺栓或其他堅固方式固定,目的是防止地震或災害發生時設備傾倒或移位,確保監控系統持續運作不中斷。
- ③ 防災中心內設有供操作人員睡眠、休息區域時,該部分以防火區劃間隔:若防災中心內設有供操作人員休息區域,必須以防火區劃進行間隔,此為確保休息區發生火災時不會迅速蔓延至防災操作區域,維持防災功能不中斷。
錯誤選項解析
- ④ 天花板及室內牆面包括其底材,均應使用耐燃材料裝修:此敘述錯誤。依消防法規,防災中心的天花板及牆面應使用耐熱材料而非僅是耐燃材料,且其防火時效要求更為嚴格,以確保災害發生時結構完整性。
Learning Tip
"此類題型常考防災中心構造要求與一般空間消防規定的差異。重點在於理解防災中心作為災害應變指揮樞紐,其設備固定、空調獨立性及防火區劃的要求均比一般空間更為嚴格。容易混淆的是耐燃材料與耐熱材料的區別,防災中心因需承受更高溫環境,故採用更嚴格的標準。"
學員答題分佈
①冷暖、換氣等空調系統為專用0%
②防災監控系統相關設備以地腳螺栓或其他堅固方法予以固定0%
③防災中心內設有供操作人員睡眠、休息區域時,該部分以防火區劃間隔0%
④天花板及室內牆面包括其底材,均應使用耐燃材料裝修0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!