Q171.
下列關於玻璃安裝作業敘述那一項是錯誤
建築物室內裝修工程管理 · 乙級 · 相關施工作業 · Q171
難易度分析
4 / 5
此題要求精確掌握玻璃墊塊與框架的間隙規定,且設有易混淆的錯誤敘述,需仔細分辨數值正確性。
正確答案:②玻璃墊塊需與框架距離在1.4 ㎜以下
② 玻璃墊塊需與框架距離在1.4 ㎜以下:此敘述錯誤。依據 CNS 玻璃安裝規範,玻璃墊塊與框架間的間隙應預留 3mm 以上的伸縮空間,以容納熱脹冷縮及結構變形,1.4mm 的距離過小會導致玻璃受擠壓而破裂。
錯誤選項解析
- ① 配合安裝的材料有填縫劑及聚氯乙烯墊塊:填縫劑用於玻璃與框架間的密封防水,聚氯乙烯(PVC)墊塊則用於支撐玻璃並分散應力,此為玻璃安裝作業的標準配套材料組合。
- ③ 除另規定外,玻璃應整塊安裝不得拼接:玻璃整塊安裝可避免拼接處產生應力集中與密封不良問題,除非設計圖說另有規定,否則應以單片完整玻璃安裝為原則。
- ④ 玻璃有瑕疵,雖已安裝仍需全面更換:玻璃若存在裂紋、氣泡、刮傷等瑕疵,會嚴重影響結構強度與安全性能,即使已完成安裝仍須全面更換,以符合建築物安全玻璃之相關法規要求。
Learning Tip
"此類題型常考玻璃安裝間隙與材料選用的數值規範。請特別注意:墊塊間隙需預留 3mm 以上而非過小數值;另外,安全玻璃(如強化玻璃、膠合玻璃)在特定場所(淋浴間、落地窗)為強制規定,實務上需嚴格把關。"
學員答題分佈
①配合安裝的材料有填縫劑及聚氯乙烯墊塊0%
②玻璃墊塊需與框架距離在1.4 ㎜以下0%
③除另規定外,玻璃應整塊安裝不得拼接0%
④玻璃有瑕疵,雖已安裝仍需全面更換0%