Q229.
依用戶用電設備裝置規則規定,合成樹脂可撓導線管,哪些正確?
建築物室內裝修工程管理 · 乙級 · 相關施工作業 · Q229
難易度分析
4 / 5
此題需精確記憶合成樹脂可撓導線管的法規細節,且為多選題,必須同時正確判斷多個具體數值與連接方式,認知負荷較大。
正確答案 (複選):②, ④
- ② 相鄰二出線盒間之合成樹脂可撓導線管,不得超過3 個彎曲:依據用戶用電設備裝置規則,相鄰二出線盒間之導線管彎曲總數不得超過3 個彎曲(含偏移彎),此為避免導線抽換困難及減少摩擦損傷。
- ④ 管及管間不得直接相互連接,連接時,應使用接線盒、管子接頭或連接器:管與管間不得直接相互連接,必須使用接線盒、管子接頭或連接器進行連接,以確保接續處之機械強度與接地連續性符合規範要求。
錯誤選項解析
- ① 彎曲處其內彎曲半徑應為管外徑之4 倍以上:合成樹脂可撓導線管彎曲處其內彎曲半徑應為管外徑之6 倍以上,而非 4 倍,以確保導線穿線時不受損傷。
- ③ 彎曲處其每一內彎角不得小於60 度:彎曲處其每一內彎角不得小於90 度,而非 60 度,以維持導線管結構完整性並防止導線絕緣層於彎曲處破裂。
Learning Tip
"本題考點為合成樹脂可撓導線管之彎曲與連接規範。常考陷阱在於彎曲半徑倍數(6 倍非 4 倍)與內彎角角度(90 度非 60 度)之混淆。實務上需牢記「彎不超三、彎半六倍、彎角九十、接管用盒頭」之口訣,並注意各類導線管(金屬、合成樹脂)之彎曲標準各有不同,檢定時易交叉出題。"
學員答題分佈
①彎曲處其內彎曲半徑應為管外徑之4 倍以上0%
②相鄰二出線盒間之合成樹脂可撓導線管,不得超過3 個彎曲0%
③彎曲處其每一內彎角不得小於60 度0%
④管及管間不得直接相互連接,連接時,應使用接線盒、管子接頭或連接器0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!