LONGEPASS
Q53.

配(分)電箱內之任何過電流保護裝置,如所裝接負載在正常狀態下須連續滿載三小時以上者,該負載電流以不超過其額定值之

機械停車設備裝修 · 乙級 · 電機部分 · Q53

難易度分析

4 / 5

本題要求考生區分兩個極其相似的數值概念。由於選項中包含了容易混淆的對應比例與倍數,若對定義理解不夠精確,極易在兩者之間產生誤判,因此提升了判別難度。

正確答案:②80%

② 80%:80% 為正確答案。依據電氣法規與 CNS 標準,當負載需連續運轉三小時以上時,過電流保護裝置之額定值應至少為負載電流的 125%,換言之,負載電流不得超過保護裝置額定值的 80%,以避免因長時間通電導致熱累積效應而誤動作或損壞。

錯誤選項解析

  • ① 70%:70% 並非連續負載的標準額定值限制。此數值常見於特定降額應用場景,但不適用於一般連續滿載三小時以上之過電流保護裝置額定規範。
  • ③ 90%:90% 不符合連續負載的安全規範。此比例過高,無法提供足夠的安全裕度來應對長時間運轉下的溫升問題,可能導致過電流保護裝置無法有效發揮保護作用。
  • ④ 125%:125% 是保護裝置額定值相對於負載電流的倍率(即保護裝置額定值 = 負載電流 × 1.25),而非負載電流佔保護裝置額定值的比例。此為常見混淆點,考生需注意題意問的是「負載電流不超過額定值之多少」,而非「額定值應為負載的幾倍」。
Learning Tip

"本題核心考點為連續負載之過電流保護裝置額定規範。切記:連續負載(運轉 ≥ 3 小時)的保護裝置額定值需為負載電流的 1.25 倍,因此負載電流不得超過保護裝置額定值的 80%。常見陷阱是將「125%」與「80%」混淆,需仔細審題確認題目問的是「負載佔額定的比例」還是「額定應為負載的倍數」。此規範適用於配電箱設計、斷路器選型及電氣安全檢定等實務情境。"

學員答題分佈

①70%0%
②80%0%
③90%0%
④125%0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目