Q56.
5 馬力三相220 伏一般用電動機應符合下列哪些條件?
機械停車設備裝修 · 乙級 · 試車 · Q56
難易度分析
4 / 5
本題要求同時判別全負荷電流值與導線線徑規格,且採複選形式,必須精確掌握兩項不同類別的法規數值才能正確作答。此外,選項中刻意混淆線徑的直徑與截面積單位,增加了判別難度。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 全負戴電流15安:5 馬力三相 220V 電動機的全負載電流 (FLC) 約為 15A,符合 CNS 及電工法規對三相感應電動機額定電流的標準值。
- ③ 分路最小線徑2.0 公厘:依用戶用電設備裝置規則,電動機分路導線容量須為全負載電流的 125%,即 15A×1.25=18.75A,對應 2.0mm 直徑(約 3.14mm²)銅線之安全電流容量符合要求。
錯誤選項解析
- ② 全負戴電流22 安:全負載電流 22A 過高,5HP 三相 220V 電動機的標準全負載電流約為 15A,22A 已接近 7.5HP 電動機的電流範圍。
- ④ 分路最小線徑5.5 平方公厘:5.5mm² 線徑雖可承載更大電流,但對於 5HP 電動機而言並非最小線徑要求,法規要求之最小線徑為 2.0mm 直徑(約 3.14mm²)即可滿足。
Learning Tip
"此類題型常考電動機全負載電流估算與分路導線最小線徑的換算。切記電動機分線容量須以全負載電流的 125% 計算,且線徑單位「公厘(直徑)」與「平方公厘(截面積)」易混淆,2.0mm 直徑約等於 3.14mm² 截面積,實務上須依 CNS 電線規格表對照。"
學員答題分佈
①全負戴電流15安0%
②全負戴電流22 安0%
③分路最小線徑2.0 公厘0%
④分路最小線徑5.5 平方公厘0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!