Q61.

敷設PVC 明管時,應符合下列哪些規定?

機械停車設備裝修 · 乙級 · 試車 · Q61

難易度分析

4 / 5

本題屬於複選題,要求對多項施工規範數值進行精確判定。選項中包含高度相似的數值陷阱,必須完整掌握各個固定點的距離要求才能正確作答,增加了認知負荷。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 每隔1.5 公尺應裝設護管帶固定:PVC明管敷設時,為防止管線因自重或外力產生下垂變形,規範要求每隔1.5公尺須以護管帶進行支撐固定,確保管路結構穩定。
  • ② 配管之兩端30 公分以內應裝設護管帶固定:配管兩端30公分以內為應力集中區域,裝設護管帶固定可有效防止管端因震動或熱脹冷縮而鬆脫,符合電氣配管施工規範。
  • ③ 管相互間連接處30公分以內應裝設護管帶固定:管與管相互連接處屬於結構薄弱點,於30公分以內加裝護管帶可強化接頭強度,避免連接處因外力產生位移或斷裂。

錯誤選項解析

  • ④ 管與配件連接處40 公分以內應裝設護管帶固定:管與配件連接處的固定距離應為30公分以內而非40公分,距離過大會降低固定效果,增加配件鬆脫風險,不符合PVC明管施工標準。
Learning Tip

"本題核心考點為PVC明管護管帶固定距離之規範。常考陷阱在於混淆30公分與40公分的適用範圍,請牢記所有固定點(管端、連接處、配件連接處)均為30公分以內,而一般間隔固定為1.5公尺。實務施工時若忽略此規範,將導致管線下垂或接頭鬆脫,影響電氣安全與設備正常運作。"

學員答題分佈

①每隔1.5 公尺應裝設護管帶固定0%
②配管之兩端30 公分以內應裝設護管帶固定0%
③管相互間連接處30公分以內應裝設護管帶固定0%
④管與配件連接處40 公分以內應裝設護管帶固定0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!