Q62.
有關特別低壓設施,下列敘述哪些正確?
機械停車設備裝修 · 乙級 · 試車 · Q62
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求考生必須精確記憶多項法定數值基準以及電氣設備的限制條件,需同時判定多個選項的對錯,認知負荷較高。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 導線線徑0.8 公厘以上:特別低壓設施之導線線徑須達0.8公厘以上,以確保足夠的機械強度與載流容量,避免因導線過細造成斷線或過熱危險。
- ③ 於屋內絕緣電阻0.1MΩ以上:屋內特別低壓設施之絕緣電阻須維持在0.1MΩ以上,此為確保迴路絕緣性能符合安全標準,防止漏電或短路事故。
- ④ 不得使用自耦變壓器:特別低壓電源不得使用自耦變壓器取得,因自耦變壓器之一次側與二次側無電氣隔離,無法確保特別低壓迴路之安全性。應使用具有隔離功能的變壓器或獨立電源。
錯誤選項解析
- ① 電壓在35 伏以下:特別低壓的法定定義為交流電壓50V以下或直流電壓120V以下,而非35V以下。35V的數值不符合《用戶用電設備裝置規則》對特別低壓的規範標準。
Learning Tip
"本題核心考點為特別低壓設施的法定定義與安全規範。常考陷阱在於混淆特別低壓(交流50V以下)與低電壓的定義差異。實務上須注意:自耦變壓器因缺乏隔離功能,絕對不可用於特別低壓電源取得;絕緣電阻測試時,屋內與屋外標準不同,屋內要求0.1MΩ以上為關鍵數值。"
學員答題分佈
①電壓在35 伏以下0%
②導線線徑0.8 公厘以上0%
③於屋內絕緣電阻0.1MΩ以上0%
④不得使用自耦變壓器0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!