Q47.
以下有關鋼筋混凝土品質檢驗之敘述何者不適當?
造園景觀 · 乙級 · 非植栽材料施工 · Q47
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求考生對多個專業檢測方法及其對應目的進行精確辨析。由於涉及多組易混淆的術語對應,且需全面判斷所有選項的正確與否方能得分,因此在認知難度上較單選題高。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 為證明鋼筋為無輻射鋼筋,應提具氯離子檢測報告:氯離子檢測是用於檢驗混凝土中氯離子含量以防止鋼筋鏽蝕,與輻射鋼筋的判定無關。輻射鋼筋需透過放射性物質檢測(如伽馬射線能譜分析)來確認,兩者檢測目的與方法完全不同。
- ② 為證明混凝土使用之砂非為海砂,應提具有機質檢測報告:證明砂非海砂應進行氯離子含量檢測而非有機質檢測。海砂因含有過量氯離子會加速鋼筋鏽蝕膨脹,導致混凝土剝落;有機質檢測則用於判定砂中是否含有腐植質等雜質,兩者檢驗目標不同。
- ③ 為證明混凝土強度應進行抗拉試驗:混凝土強度檢驗應進行抗壓試驗(抗壓強度試驗)而非抗拉試驗。混凝土材料本身的抗拉強度僅約抗壓強度的 1/10,結構設計上主要依靠其抗壓性能,拉力則由鋼筋承擔,因此標準檢驗以圓柱試體抗壓強度為準。
錯誤選項解析
- ④ 混凝土強度試驗之適當養護齡期為28 天:此敘述正確。28 天養護齡期是 CNS 及國際公認的混凝土標準強度檢驗基準,因水泥水化反應在此齡期已達到足夠穩定的強度發展曲線,故作為驗收與設計強度的判定依據。
Learning Tip
"本題考點在於區分混凝土各項檢驗的正確目的與方法:①氯離子檢測針對混凝土拌合水或海砂防鏽,非輻射檢測;②海砂判定靠氯離子含量,有機質檢測用於雜質判定;③混凝土強度以抗壓試驗為標準,抗拉試驗不適用。實務上常混淆各項檢測報告的用途,需特別注意 CNS 3090(預拌混凝土) 及 CNS 13465(新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗法) 等規範要求。"
學員答題分佈
①為證明鋼筋為無輻射鋼筋,應提具氯離子檢測報告0%
②為證明混凝土使用之砂非為海砂,應提具有機質檢測報告0%
③為證明混凝土強度應進行抗拉試驗0%
④混凝土強度試驗之適當養護齡期為28 天0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!