LONGEPASS
Q82.

建築物屋內外電信設備設置技術規範中,下列敘述何者正確?

通信技術(電信線路) · 乙級 · 電信相關法規 · Q82

難易度分析

4 / 5

本題屬於複選題型,要求對多組精確的技術規範數值進行全面判別。由於選項中包含多個高度相似的百分比數值,且必須完整掌握所有正確條件才能得分,增加了認知負擔與記憶要求。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 宅內配管內佈放一條電纜時,電纜的截面積不得超過管截面積的53%:依據建築物屋內外電信設備設置技術規範,宅內配管內佈放單一電纜時,為確保散熱效果與抽換作業空間,電纜截面積上限為管截面積的 53%。
  • ③ 二條電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的31%:二條電纜佈放時,電纜截面積總和不得超過管截面積的 31%,此規範旨在維持電纜抽拉順暢度並避免絕緣層因過度擠壓而受損。
  • ④ 三條以上電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的40%:三條以上電纜時,截面積和上限放寬至管截面積的 40%,因多條電纜可互相支撐形成穩定排列結構,但仍需保留足夠空間以利散熱與未來增擴充。

錯誤選項解析

  • ② 二條電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的45%:二條電纜時的截面積和上限應為管截面積的 31%,而非 45%。此數值考量多電纜並排時的熱累積效應與摩擦阻力增加,故填充率需更嚴格限制。
Learning Tip

"本題核心考點為配管填充率(Fill Ratio)之規範。常考陷阱在於二條電纜的 31% 限制最嚴格,考生易與三條以上的 40% 混淆。實務上需牢記「一管 53%、二管 31%、三管以上 40%」的口訣,此數值依據 CNS 電信設備安裝標準 制定,關係到線路散熱安全與維護抽換的可行性。"

學員答題分佈

①宅內配管內佈放一條電纜時,電纜的截面積不得超過管截面積的53%0%
②二條電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的45%0%
③二條電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的31%0%
④三條以上電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的40%0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!