Q88.
埋設金屬接地棒,依接地電阻公式,欲明顯有效降低接地電阻值,下列敘述何者正確?
通信技術(電信線路) · 乙級 · 電信相關法規 · Q88
難易度分析
4 / 5
本題採多選形式,要求全面分析多個影響因素,且選項中包含易與電阻值混淆的材質特性陷阱,需精確區分幾何尺寸與環境係數對電阻的影響,增加了判定難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 增加接地棒長度:增加接地棒長度可有效降低接地電阻,因為接地電阻與接地棒長度成反比,延長接地棒可增大與土壤的接觸面積,使電流更易於散流至大地。
- ② 尋找較低大地電阻係數地點埋設或填加改良劑:大地電阻係數(土壤電阻率)是影響接地電阻的關鍵因素,選擇電阻率較低的地點埋設,或添加降阻劑(改良劑)改善土壤導電性,均可顯著降低接地電阻值。
- ③ 加大接地棒外圍直徑:加大接地棒外圍直徑可增加接地棒與土壤的接觸面積,根據接地電阻公式,直徑增大時接地電阻會略微下降,雖效果不如增加長度明顯,但仍屬有效方法。
錯誤選項解析
- ④ 銅包鋼接地棒改為全銅材質:接地電阻主要取決於土壤電阻率與接地棒的幾何尺寸(長度、直徑),而非接地棒材質的導電率。銅包鋼改為全銅雖可提升耐腐蝕性與導電性,但對降低接地電阻值的貢獻微乎其微。
Learning Tip
"本題考點為接地電阻的影響因素。依接地電阻公式 R = ρ/(2πL) × ln(4L/d),接地電阻與土壤電阻率(ρ)成正比,與接地棒長度(L)成反比,與直徑(d)呈對數反比。常考陷阱在於誤以為材質導電率會顯著影響接地電阻,實際上材質選擇(銅包鋼或全銅)主要考量防腐蝕壽命而非電阻值。實務上最有效且經濟的降阻方式為增加長度與改善土壤電阻率。"
學員答題分佈
①增加接地棒長度0%
②尋找較低大地電阻係數地點埋設或填加改良劑0%
③加大接地棒外圍直徑0%
④銅包鋼接地棒改為全銅材質0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!