Q1.
6600/110V 變壓器接在3300 伏線路上,二次電壓為多少伏?
用電設備檢驗 · 乙級 · 電工常識 · Q1
難易度分析
3 / 5
本題需要考生理解變壓器輸入電壓與輸出電壓的比例關係,並能區分額定參數與實際運作數值。由於涉及基本的比例計算且包含容易混淆的額定值選項,屬於需要正確掌握核心概念才能作答的基礎計算題。
正確答案:③55
③ 55:變壓器匝數比為 6600:110 = 60:1,當一次側接入 3300V(額定值之 1/2)時,二次電壓 = 3300 × (110/6600) = 55V,符合電壓與匝數成正比之原理。
錯誤選項解析
- ① 110:110V 是變壓器在額定一次電壓 6600V 下的二次側輸出電壓,但本題僅接入 3300V(額定值的一半),故輸出不會是 110V。
- ② 220:220V 與本題計算無關,此數值可能與一般三相或單相供電的標準電壓混淆,變壓器降壓運算應依匝數比推算,而非直接套用常見供電電壓。
- ④ 25:25V 無法由任何合理的變壓比計算得出,屬於明顯偏離正確運算結果的干擾選項。
Learning Tip
"本題核心考點為變壓器電壓與匝數比關係(V₁/V₂ = N₁/N₂)。解題關鍵是先求出額定匝數比,再依實際接入電壓按比例換算。常見陷阱是誤將二次側額定電壓(110V)直接當作答案,忽略實際一次側電壓並非額定值。切記:變壓器的輸出電壓會隨輸入電壓成比例變化。"
學員答題分佈
①1100%
②2200%
③550%
④250%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
變壓比為60:1 之理想單相變壓器,若二次側伏特表指示為110 伏特,則高壓側之電壓為多少伏特?
3300/110V 單相變壓器,當分接頭置於3450V 位置時,二次側電壓為105V,則此時一次側電壓約為多少伏特?
理想單相變壓器之一次側及二次側線圈分別為5000 匝及100 匝,如二次側在無載時測得之電壓為220 伏特,則一次側電源電壓應為多少伏特?
某匝數比為3450,3300,3150,3000,2950/220V 之單相變壓器,若匝數比選用3300/220V 時,二次電壓為210V,若欲使二次電壓提高為220V,則一次分接頭應置於下列多少V 處?
維修某變壓器,於繞紮線圈時,不慎將其一次線圈匝數增加,則二次線圈端之電壓將如何變化?