Q91.
線電流為10A 之平衡三相三線式負載系統,以鉤式(夾式)電流表任鉤其中二線量測電流時,測得電流為多少安培?
用電設備檢驗 · 乙級 · 電工常識 · Q91
難易度分析
3 / 5
本題要求考生掌握三相平衡系統中電流的相量關係。需區分代數加總與向量加總的差異,並能精準判別量測導線數量與讀數結果之間的對應關係,具備一定的概念理解深度。
正確答案:③10
③ 10:在平衡三相三線式系統中,三相電流相量和為零(Ia+Ib+Ic=0)。當鉤表同時鉤住任意兩線時,量測值為該兩線電流的相量和,其大小等於第三線電流的大小,即 |Ia+Ib|=|−Ic|=10A。
錯誤選項解析
- ① 30:30A 是將三相電流簡單算術相加(10A×3)的錯誤概念。鉤表量測的是向量(相量)和而非代數和,三相平衡系統中三相電流相量和為零,不可能得到30A。
- ② 20:20A 是將兩線電流以代數方式相加(10A+10A)的錯誤結果。三相交流電流存在 120° 相位差,必須以相量運算而非直接相加。
- ④ 0:0A 是同時鉤住全部三線時才會得到的結果(三相相量和為零)。僅鉤兩線時,量測值等於第三線的電流大小,不會為零。
Learning Tip
"本題核心考點為三相平衡系統的相量關係與鉤式電流表的量測原理。關鍵在於理解鉤表同時穿過多條導線時讀數為各電流的相量和(向量和),而非代數和。常見陷阱是混淆「鉤兩線」(讀數等於第三線電流)與「鉤三線」(讀數為零)的結果,務必釐清 Ia+Ib+Ic=0 的平衡條件。"
學員答題分佈
①300%
②200%
③100%
④00%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!