LONGEPASS
用電設備檢驗/基本技能/Q2
中等
正確率 -
Q2.

一電流計,0~1A 檔準確度為滿刻度之±1%,當測得一電流為0.5A,其誤差百分比為多少?

用電設備檢驗 · 乙級 · 基本技能 · Q2

難易度分析

3 / 5

本題要求區分滿刻度準確度與實際讀數誤差之間的差異,考生需將固定誤差值應用於特定測量數值中進行二次計算,而非單純的術語記憶,因此增加了推論步驟。

正確答案:③2

③ 2:正確。電流計誤差計算公式為:滿刻度值 × 準確度等級 ÷ 測量讀數 × 100% = 1A × 1% ÷ 0.5A × 100% = 2%。此為儀表測量之基本誤差原理。

錯誤選項解析

  • ① 0.5:誤差百分比計算錯誤。滿刻度誤差為 1A × ±1% = ±0.01A,相對於測量值 0.5A 的誤差百分比應為 (0.01/0.5) × 100% = 2%,而非 0.5%。
  • ② 1:混淆了滿刻度準確度與讀數誤差百分比。±1% 是相對於滿刻度 1A 的準確度等級,但實際測量 0.5A 時,誤差百分比會因讀數較小而放大至 2%。
  • ④ 3:誤差百分比計算過高。正確計算應為 ±0.01A ÷ 0.5A = 2%,而非 3%。此錯誤可能來自誤用公式或計算過程之算術錯誤。
Learning Tip

"用電設備檢驗常考儀表準確度與誤差計算。關鍵陷阱在於區分「滿刻度誤差」(固定值) 與「讀數誤差百分比」(隨測量值變動)。測量值越接近滿刻度,相對誤差越小,故實務上應選擇適當量程以提升量測精度。"

學員答題分佈

①0.50%
②10%
③20%
④30%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目