LONGEPASS
用電設備檢驗/基本技能/Q44
簡單
正確率 -
Q44.

下列何種試驗可測得變壓器之鐵損?

用電設備檢驗 · 乙級 · 基本技能 · Q44

難易度分析

2 / 5

本題考查變壓器基本試驗及其對應測量項目的定義,屬於基礎概念的直接應用,無需複雜推論即可解答。

正確答案:①開路試驗

① 開路試驗:開路試驗於二次側開路、一次側施加額定電壓時進行,此時激磁電流極小,銅損可忽略,瓦特計讀數即代表鐵損(含滯損與渦流損)。

錯誤選項解析

  • ② 短路試驗:短路試驗係將二次側短路,於一次側施加低電壓使額定電流流通,所測得者為滿載銅損而非鐵損,因電壓極低故鐵損可忽略。
  • ③ 耐壓試驗:耐壓試驗用於檢驗變壓器絕緣強度,確認繞組間及繞組對地之絕緣是否足以承受規定電壓,與損耗測量無關。
  • ④ 額定負載試驗:額定負載試驗測得的是總損耗(鐵損與銅損之合計),無法單獨分離出鐵損數值。
Learning Tip

"變壓器損耗分離為常考重點:開路試驗測鐵損、短路試驗測銅損,兩者不可混淆。鐵損為固定損耗,僅與電壓及頻率有關;銅損為可變損耗,隨負載電流平方成正比變化。實務上計算變壓器全日效率時,必須分別掌握此兩項損耗。"

學員答題分佈

①開路試驗0%
②短路試驗0%
③耐壓試驗0%
④額定負載試驗0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目