LONGEPASS
用電設備檢驗/基本技能/Q104
困難
正確率 -
Q104.

有關單相三線插座型電表之施工,下列敘述何者為錯誤?

用電設備檢驗 · 乙級 · 基本技能 · Q104

難易度分析

4 / 5

本題採複選形式,要求考生對單相三線系統的中性線處理及接地規範有精確且全面的掌握。由於需要同時辨析多個選項的正誤,且涉及容易混淆的系統接地與設備接地概念,增加了判斷難度。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② 進屋線之中性線應切斷,並在電表接地端子處銜接:中性線不應切斷,且中性線之銜接位置與方式須依屋內線路裝置規則辦理,並非在電表接地端子處銜接,此敘述混淆了中性線與接地線之功能與施工位置,屬錯誤做法。
  • ③ 進屋線之中性線僅須於接戶開關處實施系統接地:系統接地與設備接地於單相三線供電系統中均須確實實施,僅於接戶開關處實施系統接地而忽略設備接地,將造成接地保護不完整,此敘述遺漏關鍵接地要求,屬錯誤做法。

錯誤選項解析

  • ① 進屋線之中性線不可切斷,如切斷須以銅套管壓接:中性線導電連續性之維護為正確施工原則,進屋線中性線原則上不可切斷,若因施工必要切斷時,須以銅套管壓接確保可靠連接,此為符合法規之正確做法。
  • ④ 進屋線之中性線應於接戶開關處實施系統與設備共同接地:系統接地與設備接地共同實施於接戶開關處,符合屋內線路裝置規則對單相三線系統之接地規範,可確保故障電流有效回流並促使過電流保護裝置動作,此為正確做法。
Learning Tip

"本題為負向選題(選錯誤者),需特別注意中性線與接地線功能不可混淆。單相三線系統中,中性線維持導電連續性為首要原則,且系統接地與設備接地須同時實施。常考陷阱在於將中性線誤認為可任意切斷或與接地線混用,實務上中性線斷線將導致電壓不平衡而損壞用電設備。"

學員答題分佈

①進屋線之中性線不可切斷,如切斷須以銅套管壓接0%
②進屋線之中性線應切斷,並在電表接地端子處銜接0%
③進屋線之中性線僅須於接戶開關處實施系統接地0%
④進屋線之中性線應於接戶開關處實施系統與設備共同接地0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!