Q33.
三相三線式非接地系統供電地區,用戶自備變壓器之低壓電源系統接地,其接地電阻應為多少歐姆以下?
用電設備檢驗 · 乙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q33
難易度分析
3 / 5
本題考查對電氣法規中特定接地標準數值的精確記憶。由於不同供電系統對應的接地電阻要求各異,考生需能準確區分系統型態與對應數值的關係,避免將相似的法規標準混淆。
正確答案:③50
③ 50:依據用戶用電設備裝置規則及屋內線路裝置規則,三相三線式非接地系統供電地區,用戶自備變壓器之低壓電源系統接地,其接地電阻應為50歐姆以下,此為確保漏電保護與系統穩定之法定標準。
錯誤選項解析
- ① 10:10歐姆通常適用於特別低電壓或高安全性要求場所的接地標準,非三相三線式非接地系統之低壓電源系統接地規範值。
- ② 25:25歐姆常見於低壓電氣設備外殼接地或避雷針接地之部分情境,但非此題所述三相三線式非接地系統供電地區之用戶變壓器低壓側接地標準。
- ④ 100:100歐姆超過法定接地電阻上限,無法有效發揮故障電流導洩與人員觸電防護功能,不符合電氣安全法規要求。
Learning Tip
"此類題型常考不同接地方式對應之接地電阻值:三相三線式非接地系統低壓電源系統接地為50Ω以下;多相接地系統中性點接地通常為10Ω以下;而特別保護接地(如醫療場所)要求更嚴格的10Ω以下。考生易將非接地系統與接地系統之標準混淆,需特別注意系統型態與接地電阻之對應關係,並熟悉台電營業規則與電氣技術規則之相關條文。"
學員答題分佈
①100%
②250%
③500%
④1000%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!