Q52.
三相四線式直接接地22.8kV 高壓受電盤,其避雷器一般採用額定電壓為多少kV 者?
用電設備檢驗 · 乙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q52
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確區分不同接地方式對避雷器額定電壓的選型影響,需對特定電壓等級的標準規範有精準的記憶,且必須能分辨直接接地與非有效接地系統在絕緣協調上的差異。
正確答案:③18
③ 18:18kV 為 22.8kV 三相四線式直接接地系統 避雷器的標準額定電壓。依據 CNS 及台電規範,直接接地系統的避雷器額定電壓選定需考量 線對地電壓(22.8kV/√3 ≈ 13.16kV) 及 接地故障時的暫態過電壓係數,18kV 能滿足此系統的絕緣協調要求。
錯誤選項解析
- ① 9:9kV 避雷器適用於 3.3kV 或 6.6kV 系統,對於 22.8kV 高壓受電盤而言額定電壓過低,無法承受正常運轉時的對地電壓,會導致避雷器異常動作或損壞。
- ② 12:12kV 避雷器通常用於 11.4kV 系統,其額定電壓不足以保護 22.8kV 系統,在系統發生暫態過電壓時可能無法正常隔離而導致故障。
- ④ 24:24kV 避雷器雖可用於更高電壓等級系統,但用於 22.8kV 系統時 保護水準過高,導致殘壓上升,無法有效保護受電盤設備的絕緣,不符合絕緣協調之經濟性與安全性原則。
Learning Tip
"避雷器額定電壓選定 為用電設備檢驗常考重點。需特別注意 直接接地系統 與 非有效接地系統 的避雷器選型差異:直接接地系統因接地故障時健全相電壓上升較小,故 22.8kV 系統選用 18kV;若為非有效接地系統則需選用 24kV 或 27kV。實務上應依據 台電營業規則 及 CNS 14848 避雷器應用規範進行選定,並確認 保護水準(保護比) 與被保護設備之 基本絕緣水準(BIL) 配合適當。"
學員答題分佈
①90%
②120%
③180%
④240%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!