LONGEPASS
Q59.

低壓斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額定值,但額定值超過多少安培容量時,不得作高一級之選用?

用電設備檢驗 · 乙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q59

難易度分析

2 / 5

本題考查法規中特定的數值限制,屬於對精確數字的記憶型題目。由於選項均為數值且無推論過程,考生必須準確掌握法規定義的臨界值才能選出正確答案。

正確答案:③800

③ 800:依《用戶用電設備裝置規則》規定,低壓斷路器或熔絲之標準額定值超過 800A 時,不得再作高一級之選用。此規範目的在於確保大容量迴路中 過電流保護裝置 能確實保護導線,避免因額定值過高而失去保護功能。

錯誤選項解析

  • ① 500:500A 並非法規所訂定之門檻值。依《用戶用電設備裝置規則》,低壓斷路器或熔絲額定值超過 800A 時才禁止向上選用,500A 仍允許選用高一級標準額定值。
  • ② 600:600A 同樣非法規規定之限制門檻。在 600A 範圍內,當標準額定無法配合導線安培容量時,仍可依規定選用高一級之額定值。
  • ④ 1000:1000A 已超過法規允許向上選用的上限。當額定值達 800A 以上即不得再高一級選用,故 1000A 並非本題所問之臨界值。
Learning Tip

"本題核心考點為《用戶用電設備裝置規則》中 過電流保護裝置額定值向上選用之限制。當標準額定無法配合導線安培容量時,允許選用高一級額定值,但超過 800A 即禁止此彈性。實務上常與 導線安培容量計算、標準額定值系列(15A、20A、30A、40A、50A、60A、70A、80A、100A、125A、150A、175A、200A、225A、250A、300A、350A、400A、450A、500A、600A、700A、800A、1000A、1200A、1600A、2000A、2500A、3000A、4000A、5000A、6000A) 合併出題,需熟記 800A 為分界點。"

學員答題分佈

①5000%
②6000%
③8000%
④10000%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目