Q25.
高壓以上用戶以斷路器保護者,報竣工時電驛應做那些試驗項目?
用電設備檢驗 · 乙級 · 填寫檢驗報告 · Q25
難易度分析
3 / 5
本題採複選形式,要求考生必須全面掌握電驛竣工檢驗的完整試驗項目,並能精確區分功能驗證與絕緣測試的差異,在判別多個正確選項的過程中具有較高的認知要求。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 特性試驗:特性試驗用於驗證電驛的動作特性(如過電流、地絡保護的電流-時間曲線),確保其符合設計保護協調要求,是報竣工時確認保護電驛功能正常的核心試驗項目。
- ③ 跳脫試驗:跳脫試驗用於確認電驛在故障信號產生時能正確驅動斷路器跳脫,驗證保護迴路的完整性與動作可靠性,是高壓用戶保護系統竣工檢驗的必要項目。
- ④ 接線試驗:接線試驗用於確認電驛與CT(比流器)、PT(比壓器)及斷路器跳脫線圈之間的接線正確無誤,避免極性或相位錯誤導致保護功能失效。
錯誤選項解析
- ② 耐壓試驗:耐壓試驗主要針對設備絕緣性能進行驗證,屬於電纜或開關設備的試驗項目,而非電驛本身的試驗項目;電驛報竣工試驗重點在於動作功能驗證,非絕緣耐壓測試。
Learning Tip
"高壓以上用戶電驛竣工試驗的常考陷阱在於混淆設備試驗與電驛試驗的範圍。耐壓試驗屬於電力設備絕緣驗證,不歸類於電驛試驗項目。實務上應牢記電驛三大核心試驗:特性試驗(驗證動作曲線)、跳脫試驗(驗證保護動作)、接線試驗(驗證迴路正確性),此為用電設備檢驗職類的高頻考點。"
學員答題分佈
①特性試驗0%
②耐壓試驗0%
③跳脫試驗0%
④接線試驗0%