Q40.
太陽光電系統之直流電源電路或直流輸出電路,貫穿或於建築物上,其最大系統運轉電壓為多少伏特以上者,得裝設經設計者確認之直流用電弧故障電路斷路器,且屬於太陽光電型式?
用電設備檢驗 · 乙級 · 用電法規運用 · Q40
難易度分析
2 / 5
本題要求對特定法規中的精確電壓數值進行記憶。由於選項中包含多個容易混淆的標準電壓數值,考生必須準確區分直流電路安全規範與一般交流電壓的差異才能選出正確答案。
正確答案:②80
② 80:80V 為正確答案。依用戶用電設備裝置規則第 12-1 條規定,太陽光電系統之直流電源電路貫穿建築物時,最大系統運轉電壓達 80V 以上 者,應裝設經設計者確認之 直流電弧故障電路斷路器(DC-AFCI),且須為太陽光電專用型式。
錯誤選項解析
- ① 50:50V 未達法規規定之門檻值。依用戶用電設備裝置規則,太陽光電系統直流電路需達 80V 以上 才須裝設直流電弧故障斷路器,50V 屬於安全特低電壓範圍,不在此規範適用條件內。
- ③ 110:110V 雖高於 80V 門檻,但法規明定之起始規範值為 80V 而非 110V。110V 為一般交流供電系統之標準電壓,與此處直流電弧故障保護之規範門檻無關。
- ④ 220:220V 為一般三相或單相交流系統之標準電壓,非太陽光電直流側之規範門檻值。直流電弧故障保護之啟動條件為 80V 以上,220V 雖涵蓋在內但非正確門檻數值。
Learning Tip
"本題核心考點為 太陽光電直流電弧故障保護(DC-AFCI) 之裝設門檻。依規範,直流側電壓達 80V 以上 且貫穿建築物時即須設置,此為防止 直流電弧引燃 之重要安全措施。常考陷阱為將交流系統電壓(110V、220V)與直流保護門檻混淆,務必區分 交流供電標準 與 直流安全規範門檻 之差異。實務上應注意 AFCI 須為 太陽光電專用型式,一般交流用 AFCI 不適用。"
學員答題分佈
①500%
②800%
③1100%
④2200%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!