LONGEPASS
Q76.

依電業供電電壓及頻率標準規定,供電電壓之變動率,下列哪些敍述是正確?

用電設備檢驗 · 乙級 · 用電法規運用 · Q76

難易度分析

4 / 5

本題屬於複選題型,要求對多項法規數值進行精確比對與判定。考生需區分不同用途電路的電壓變動容許範圍,且必須完整判別所有選項的正誤,增加了答題的複雜度與對記憶精準度的要求。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 電力及電熱之電壓,高低各百分之十:電力及電熱之電壓因負載特性對電壓變化的容忍度較大,依規定其變動率容許範圍為高低各百分之十。
  • ③ 電燈電壓,高低各百分之五:電燈電壓對照度品質影響敏感,為維持照明穩定,其變動率限制較嚴格,規定為高低各百分之五。
  • ④ 電燈、電力、電熱混合線路之電壓,高低各百分之五:電燈、電力、電熱混合線路需兼顧電燈之照明品質要求,故其電壓變動率採較嚴格標準,規定為高低各百分之五。

錯誤選項解析

  • ① 電燈電壓,高低各百分之十:電燈電壓之變動率標準應為高低各百分之五,而非百分之十。此選項混淆了電燈與電力/電熱的容許變動範圍。
Learning Tip

"本題核心考點為電業供電電壓變動率之區別記憶。關鍵在於電燈類要求較嚴格(±5%),而純電力及電熱類可放寬至±10%。混合線路因包含電燈負載,必須就嚴適用±5%。常見陷阱是將電燈與電力的容許率記反或混淆,務必理解電燈對電壓敏感度高於動力設備的原理。"

學員答題分佈

①電燈電壓,高低各百分之十0%
②電力及電熱之電壓,高低各百分之十0%
③電燈電壓,高低各百分之五0%
④電燈、電力、電熱混合線路之電壓,高低各百分之五0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!