LONGEPASS
Q99.

下列何者應在電路上或該等設備之適當處所裝設漏電斷路器?

用電設備檢驗 · 乙級 · 用電法規運用 · Q99

難易度分析

3 / 5

本題屬於法規應用型問題,要求對多項法定設置條件進行全面判定。由於採取複選形式,考生必須精準掌握多個不同應用場景的強制性安裝規範,而非單一概念的記憶,增加了判斷的複雜度。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 工程興建之臨時用電設備:臨時用電設備因施工環境潮濕、金屬導體暴露風險高,易發生漏電感電事故,依《用戶用電設備裝置規則》規定必須裝設漏電斷路器以保障人員安全。
  • ② 公共浴室之電熱水器分路:公共浴室電熱水器處於高濕度環境,人體接觸水時絕緣阻抗降低,感電危險性大幅提升,法規明定其分路應設置漏電斷路器作為防護措施。
  • ③ 非消防用之電動門分路:非消防用電動門因經常被人體接觸操作,且可能安裝於潮濕或戶外場所,為防止外殼帶電造成感電傷害,須在適當處所裝設漏電斷路器。
  • ④ 公共廁所之插座分路:公共廁所插座分路因環境濕氣重,使用手持電器設備時漏電電流易經人體流通,依規定應設置漏電斷路器以避免感電事故。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "本題核心考點為漏電斷路器之法定設置場所。依《用戶用電設備裝置規則》第24條之規定,凡處於潮濕場所、臨時用電、人體易接觸之電氣設備均應裝設漏電斷路器。常見陷阱是誤以為僅消防相關設備需裝設,實際上非消防用電動門及公共場所插座同樣在規範範圍內。實務上應特別注意額定感度電流30mA、動作時間0.1秒以內之規格要求。"

    學員答題分佈

    ①工程興建之臨時用電設備0%
    ②公共浴室之電熱水器分路0%
    ③非消防用之電動門分路0%
    ④公共廁所之插座分路0%

    此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

    相似類型題目