變壓器診斷常應用變壓器油的

變電設備裝修 · 乙級 · 絕緣油處理 · Q9

難易度分析

3 / 5

此題要求區分絕緣油的品質檢測項目與實際故障診斷技術之間的差異,需精確掌握各類試驗的應用目的方能正確選擇。

正確答案:④油中溶解氣體分析

④ 油中溶解氣體分析:油中溶解氣體分析(DGA)是變壓器診斷最核心的技術,透過分析油中溶解的氫氣、甲烷、乙炔等故障氣體種類與濃度比例,可精確判斷內部是否存在局部放電、過熱或電弧放電等異常現象,為預防性維護的關鍵依據。

錯誤選項解析

  • ① 物理試驗:物理試驗(如黏度、閃點、密度測試)主要用於評估絕緣油的物理性質變化,無法直接反映變壓器內部故障狀態,故非主要診斷手段。
  • ② 化學試驗:化學試驗(如酸價、水分含量、界面張力)用於監測絕緣油的老化程度與劣化狀況,但無法精確判斷變壓器內部的故障類型與位置。
  • ③ 電氣特性試驗:電氣特性試驗(如介電強度、體積電阻率)用於評估絕緣油的絕緣能力,屬於油質品質檢測,而非變壓器內部故障診斷的核心方法。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分絕緣油品質檢測與變壓器故障診斷的差異。物理、化學及電氣特性試驗均屬於油質本身的檢測項目,而DGA(溶解氣體分析)才是診斷變壓器內部故障類型的關鍵技術。實務上應熟悉三比值法(IEC 60599)或杜威三角圖等氣體判讀方法,並注意乙炔(C₂H₂)出現通常代表放電性故障,需立即停機檢修。"

學員答題分佈

①物理試驗0%
②化學試驗0%
③電氣特性試驗0%
④油中溶解氣體分析0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!