Q17.
161kV 變壓器實施臨時灌油後,至少應保持靜置多少小時以上
變電設備裝修 · 乙級 · 絕緣油處理 · Q17
難易度分析
2 / 5
本題要求考生精確記憶特定電壓等級設備的法定靜置時間數值,選項中包含多個相近的時數,需透過精準的法規記憶方能區分,屬於典型的數值記憶型考題。
正確答案:①12
① 12:161kV 超高壓變壓器於臨時灌油後,需靜置至少 12 小時以上,以確保絕緣油充分浸潤繞組並排除殘留氣泡,維持絕緣強度。
錯誤選項解析
- ② 10:10 小時不足以讓絕緣油完全排除溶解氣體與微氣泡,可能導致局部放電風險,不符合超高壓設備安全規範。
- ③ 8:8 小時雖適用於較低電壓等級設備,但 161kV 屬 EHV 等級,絕緣距離更長,需更長靜置時間確保油質穩定。
- ④ 6:6 小時僅適用於低壓小型變壓器之簡易補油作業,不適用於 161kV 超高壓變壓器之灌油程序。
Learning Tip
"變壓器灌油靜置時間為常考重點,電壓等級越高,所需靜置時間越長。切記 161kV 需 12 小時以上,345kV 則需更久。實務上靜置不足會導致絕緣油中氣泡未完全逸出,進行耐壓試驗時極易發生崩潰故障。"
學員答題分佈
①120%
②100%
③80%
④60%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!