Q4.
下述何項為六氟化硫氣體絕緣開關設備操作機構配管作業之正確程序:a.使用刮刀去除銅管邊緣銅屑。b.用螺栓、管夾固定銅管於設備上。c.依彎管作業說明書將銅管彎製成所需角度、尺寸,以切管器將成形銅管裁至所需尺寸。d.儲氣筒至各操作箱以成形銅管、銅管接頭、制止閥連接。
變電設備裝修 · 乙級 · 六氟化硫氣體處理工作 · Q4
難易度分析
3 / 5
本題要求將多個獨立的操作步驟重新排列成正確的施工流程,考生必須精確掌握配管作業的邏輯先後順序,而非單一概念的記憶,具有一定的綜合判斷難度。
正確答案:①cadb
① cadb:cadb 為正確程序:先依說明書進行彎管與裁切(c),再以刮刀去除銅管邊緣銅屑(a),接著將成形銅管經接頭與制止閥連接至各操作箱(d),最後以螺栓與管夾固定於設備上(b)。此順序符合配管作業的標準施工流程。
錯誤選項解析
- ② acbd:acbd 錯誤在於先去除銅屑(a)後才進行彎管裁切(c),但實際應先彎管裁切完成後,才會產生新的切割毛邊需要清理,順序顛倒會導致二次加工問題。
- ③ adbc:adbc 錯誤在於彎管裁切(c)之前即進行連接作業(d),尚未成形的銅管無法直接連接,且管線配置順序不符合先成形、後清理、再連接、最後固定的邏輯。
- ④ cbad:cbad 錯誤在於先固定(b)後才進行連接(d),但實際應先完成管路連接確認無誤後,再以螺栓與管夾進行最終固定,否則會造成配管應力集中與接頭洩漏風險。
Learning Tip
"六氟化硫氣體絕緣開關設備(GIS) 的配管作業核心在於施工順序的邏輯性。常考陷阱為混淆「裁切→去毛邊→連接→固定」的標準流程。實務上需特別注意:銅管彎製後必須確實去除切割毛邊與銅屑,避免微粒進入 SF₆ 氣體系統影響絕緣性能;連接時應使用制止閥控制氣體流向,固定時需避免管路承受不當應力,以確保氣密性與設備安全。"
學員答題分佈
①cadb0%
②acbd0%
③adbc0%
④cbad0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!