LONGEPASS
Q24.

下列有關氣體絕緣開關之陳述,何者為誤?

變電設備裝修 · 乙級 · 六氟化硫氣體處理工作 · Q24

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎概念辨析,考查設備特性的對比。只要掌握GIS設備的基本定義與優勢,即可透過排除法快速判定,無複雜陷阱或深層推導過程。

正確答案:①較空氣絕緣開關設備,其設備組裝之空間需較大

① 較空氣絕緣開關設備,其設備組裝之空間需較大:氣體絕緣開關設備(GIS) 因使用 SF₆氣體 作為絕緣介質,其 介電強度 遠高於空氣,故設備可大幅小型化,所需組裝空間實際上比 空氣絕緣開關設備(AIS) 更小,此陳述為錯誤。

錯誤選項解析

  • ② 絕緣用氣體一般使用六氟化硫(SF 6)氣體:六氟化硫(SF₆)氣體 具有優異的 絕緣性能 與 消弧能力,其介電強度約為空氣的2.5~3倍,是 GIS設備 標準使用的絕緣氣體,此陳述正確。
  • ③ 較空氣絕緣開關設備,信賴度為高:GIS設備 因採 密閉結構 設計,內部元件不受灰塵、濕氣、鹽害等外部環境影響,故 運轉信賴度 與 供電可靠度 均高於暴露於大氣中的 AIS設備,此陳述正確。
  • ④ 設備工地組裝之工期較短:GIS設備 多採 工廠預製模組化 設計,現場僅需進行模組拼接與 氣體充填,相較 AIS設備 需大量現場配線與組裝,其 工地組裝工期 確實較短,此陳述正確。
Learning Tip

"本題考點為 GIS與AIS設備之特性比較,常考陷阱在於題幹問「何者為誤」,需特別審題。GIS核心優勢 包含:設備小型化(節省空間約60~70%)、高信賴度(密閉結構抗環境干擾)、工期短(模組化預製)。切記 SF₆ 的 高介電強度 是 GIS 能小型化的根本原因,而非需要更大空間。"

學員答題分佈

①較空氣絕緣開關設備,其設備組裝之空間需較大0%
②絕緣用氣體一般使用六氟化硫(SF 6)氣體0%
③較空氣絕緣開關設備,信賴度為高0%
④設備工地組裝之工期較短0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目